Posted by alessandro virgiliover 4 years ago
Buonasera, vorrei eseguire delle prove ad estrazione per la valutazione della resistenza statica di ancoraggi metallici per una scala su una muratura di un edificio storico prevalenza mattoni pieni quale è il tipo di resina idoneo?
hilty hit hy70 o altre? grazie
1 Rispondi
Posted by Carlo Benetelloover 4 years ago
Buongiorno Alessandro,
grazie per la domanda!
Gli ancoranti certificati staticamente per un ancoraggio su muratura sono le resine HY 170 e HY 270.
Questa indicazione è di carattere puramente generale in quanto, per verificare la reale resistenza di un ancoraggio su muratura, devono essere effettuate delle prove di trazione.
Può richiederci il servizio di prove di trazione attraverso il link Prove di trazione - Hilti Italia
Per ulteriori dettagli tecnici e per fornirti una soluzione più dettagliata puoi contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero 800-827013 o tramite mail all'indirizzo tecnici@hilti.com e un ingegnere ti supporterà.
Il Team Ask Hilti resta a disposizione.
Buona giornata!
Il Team Ask Hilti