Perché per la verifica Pryout di un gruppo do ancoranti il Software Profis non considera la forza di taglio orizzontale massima ma prende p.es. il valore medio?

Posted by FE/dpabout 1 year ago
Perché per la verifica Pryout di un gruppo do ancoranti il Software Profis non considera la forza di taglio orizzontale massima ma prende p.es. il valore medio?

Forza risultante massima a trazione ok, a taglio non chiaro? in allegato trasmetto il report di calcolo a pagina 6

Pryout carico taglio,Verifica calcestruzzo

1 Rispondi
Posted by Ali Hachemabout 1 year ago

Buongiorno,
La verifica di Pryout nel software PROFIS, in accordo alla EN 1992-4, non si basa sul valore massimo di taglio su un singolo ancorante, ma su una valutazione globale del gruppo, con una formula empirica legata alla resistenza a trazione del calcestruzzo (Eq. 7.39c). Questo spiega perché la forza di taglio appare “media” o distribuita.

Il Team Engineering Center resta a disposizione,

Buona giornata,
Il Team Engineering Center