Posted by Ambra Bertaniabout 3 years ago
Definizione di parete flessibile a singola e doppia lastra all'interno della certificazione ETA
In caso di parete flessibile viene richiamata la tipologia a doppia lastra, ma se si fosse nel caso di lastra singola?
1 Rispondi
Posted by Ambra Bertaniabout 3 years ago
Buongiorno,
Secondo quanto riportato nella certificazione ETA la parete deve avere uno spessore minimo di 100 mm e comprendere montanti in legno o in acciaio rivestiti su entrambi i lati con minimo 2 strati di lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.
Per maggiori informazioni, contattare i nostri tecnici, mandando una mail a tecnici@hilti.com.
Un saluto,