Torna al contenuto principale
Carrello

Distanza minima per evitare controventamento impianti

Posted by Marco Zannialmost 4 years ago
Distanza minima per evitare controventamento impianti

Buongiorno, in merito alla vostra esperienza e normative di riferimento c'è una distanza di installazione degli impianti dal solaio sotto la quale si possono evitare i controventi sismici. Considerando pertanto che l'impianto ed il solaio si muovano insieme grazie alle sole sollecitazioni taglianti trasmesse dai connettori ? grazie mille

IMPIANTO ANTISISMICO,PROGETTAIONE ANTISISMICA STAFFAGGI

1 Rispondi
Posted by Carlo Benetelloalmost 4 years ago

Buongiorno,

Le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 introducono la progettazione sismica degli elementi non strutturali, dedicando un paragrafo specifico (7.2.4) agli impianti. I supporti per impianti, quindi, dovranno essere progettati in modo da garantire la resistenza sia nei confronti delle azioni statiche dovute al peso proprio degli impianti, sia nei confronti di quelle dovute al sisma.

I controventi servono ad aumentare la rigidezza degli staffaggi e ad assorbire le forze orizzontali generate dal sisma.
Queste forze agenti nel piano, di tipo orizzontale, possono essere scomposte in due componenti: una longitudinale e una trasversale rispetto all’asse dell’impianto. In questo modo, per rendere lo staffaggio resistente al sisma, lungo lo sviluppo dell’impianto, avremo la presenza di controventi longitudinali e trasversali.

Di conseguenza le forze di taglio trasmesse dai connettori non sono correlate all'utilizzo dei controventi sismici in quanto sono due tipologie di applicazioni che seguono calcoli e processi normativi differenti.

Di seguito allego il nostro manuale sismico dove è possibile approfondire il concetto di "staffaggio sismico" e dove sono presenti alcune tipologie di staffaggi sismici.

E4_IT_Seismic_manual_italiano_2021.pdf (hilti.it)

Per ulteriori dettagli o per spiegarci meglio la tua applicazione, il Team Ask Hilti resta a disposizione. Inoltre, puoi contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero 800-827013 o tramite mail all'indirizzo tecnici@hilti.com per ricevere il supporto dedicato di un nostro ingegnere.
 
Il Team Ask Hilti

IMPIANTO ANTISISMICO,PROGETTAZIONE SISMICA IMPIANTI