Chiedo cortesemente come "lavorano" i tasselli HLC sui blocchi cavi in cls, visto che nella scheda tecnica USA è espressamente considerato l'uso su ungrouted concrete masonry, ovvero blocchi cavi. La domanda nasce dal fatto che i tasselli entrano nella parte dove il blocco è vuoto, quindi, dato che l'espansione avviene nella parte cava all'interno, come può svilupparsi la resistenza?
Gentile cliente,
grazie per la domanda.
Per il tassello HLC, nella scheda tecnica italiana è indicato solo l’utilizzo su calcestruzzo o mattoni in muratura piena. Confermo che nella scheda tecnica americana sono riportati anche dei dati di tenuta su alcune tipologie di mattoni forati. Tuttavia, in questa scheda tecnica è riportato che si tratta di dati indicativi e sono da rivalutare in funzione della tipologia di mattone.
In ogni caso, l’espansione dovrà avvenire sempre nella parte piena, essendo disponibili diverse geometrie del tassello c’è maggiore flessibilità nella tipologia di fissaggio.
Inoltre, in foto dovrebbe essere un tassello ad espansione HSL-3 che ha dimensioni e proprietà differenti rispetto al tassello HLC.
Per ulteriori dettagli o per spiegarci meglio la tua applicazione, il Team Ask Hilti resta a disposizione. Inoltre, puoi contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero 800-827013 per ricevere il supporto di un nostro ingegnere.
Buona giornata,
Il Team Ask Hilti