Sono un Direttore Lavori di una struttura importante in c.a., l'impresa propone l'installazione di barre post installate con utilizzo del Vs. ancorante Hilti HIT-RE 100.
Da un confronto delle specifiche tecniche recuperate dal Vs. sito si deduce che tale ancorante non abbia la certificazione per l'installazione in zona sismica come invece hanno i Vs. prodotti: HIT-RE 500 V4; HIT-HY 170; HY 200R-V3.
E' quindi necessario che richieda la modifica dell'tipo di ancorante oppure Hilti HIT-RE 100 può essere installato in Italia in zona sismica 3.
Allego un riassunto di confronto tra gli ancoranti.
Ringrazio per la cortese collaborazione.
Domenico Rivarolo
Salve.
Confermiamo che HIT-RE 100 non dispone della qualificazione sismica prevista per applicazioni in calcestruzzo in zona sismica. Qualora il progetto richieda una verifica con azione sismica, suggeriamo di utilizzare un sistema qualificato per tale impiego, come HIT-RE 500 V4 o HIT-HY 200-R V3, in funzione delle specifiche esigenze progettuali.
Rimaniamo a disposizione per eventuali approfondimenti o per supportarla nella scelta della soluzione più idonea.
Un cordiale saluto,
Il Team Engineering Center