Per pannelli verticali prefabbricati in c.a.p. tipo sandwich composti da due strati esterni in c.a. dello spessore di circa 50 mm e uno strato coibente interno variabile (tra 50 e 100 mm) è possibile usare le viti HUS3-H 10? magari usando le 10x150 in modo da attraversare lo strato coibente.
Ciao Fernando,
per consigliarti la soluzione migliore occorrerebbe conoscere le sollecitazioni alle quali sarà soggetto l'ancorante. Ci sono anche degli ancoranti (come gli HRD-H 10x80) che sono certificati con uno spessore minimo del materiale base pari a 50mm (per carichi statici).
Per ulteriori dettagli o per spiegarci meglio la tua applicazione, il Team Ask Hilti resta a disposizione.
Puoi contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero 800-827013 per ricevere il supporto dedicato di un nostro ingegnere.
Buona giornata,
Il Team Ask Hilti