Ho un quesito in merito all'utilizzo del nuovo modulo di verifica delle connessioni post installate tra elementi in CA gettati in tempi diversi. Nel dettaglio non capisco perchè nell'applicativo non viene condotta in modo esplicito la verifica a taglio per effetto spinotto dell'ancorante, a causa della quale il taglio nella barra deve essere limitato al valore Vrd = Ø^2 c radq (fcd*fyd)
Buongiorno Nicolò,
Normalmente, nelle connessioni con barre di armatura (gettate in opera o post-installate), la resistenza a taglio non viene affidata in modo diretto alle armature longitudinali. Probabilmente il motivo è legato anche al fatto che per attivare l'effetto spinotto "dowaling effect" si deve attivare uno scorrimento importante.. magari non compatibile con i requisiti. Il riferimento normativo di PROFIS è l'EUROCODICE. In particolare l'EN 1992-1-1 nella sezione 6.2.5 " Azione tagliante nell’interfaccia tra calcestruzzi gettati in tempi diversi" che usa una formulazione che si basa sulla teoria dell'attrito. Inoltre, PROFIS si riferisce anche all'annesso nazionale tedesco del Eurocodice che con riferimento a questo punto è molto specifico e fornisce come alternativa altre due formule (verifiche a taglio) nel caso in cui ci sia anche una sollecitazione a Momento.
in allegato le slide su questo topic condivise durante il webinar: L’INNOVAZIONE NEL CALCOLO SISMICO DI UN NODO RIGIDO IN CALCESTRUZZO.
Il team di ASK Hilti resta a disposizione.
Buona Giornata!