Staffaggi antisismici impianti

Posted by Stefano Margarito6 months ago
Staffaggi antisismici impianti

Se gli impianti sono solidali al soffitto, è possibile escludere il calcolo sismico degli staffaggi considerando gli impianti solidali con l'interpiano? Ci sono passaggi normativi che escludono il calcolo sismico degli impianti?

calcolo sismico,staffaggi impianti

1 Rispondi
Posted by Milena Casto6 months ago

Buongiorno gentile Stefano,

Il calcolo sismico è obbligatorio per tutti gli impianti, come riportato ai capitoli 7.2.4, 7.3.6 e 8.7.4 della normativa tecnica italiana e Circolare Esplicativa.
Tuttavia, se l'impianto è molto vicino al soffitto, quindi non si dispone dello spazio sufficiente per l'installazione dei controventi, è possibile prevedere uno staffaggio rigido senza controventi. Infine, nel caso di tubazioni singole, si può oltretutto valutare se i componenti dello staffaggio statico resistono anche alle azioni sismiche.

Il Team Engineering Center resta a disposizione,

Buona giornata,
Il Team Engineering Center