Buongiorno,
Devo verificare una mensola in acciaio destinata al sollevamento di un ponte. Nella progettazione si prevede l'impiego di barre passanti con contropiastra. Desidero conoscere quali verifiche debbano essere effettuate, se le verifiche rottura per pry-out e rottura di bordo calcestruzzo applicano.
Grazie mille
Buongiorno Valentina,
la soluzione con barre passanti non è implementata in Profis Engineering. Nel modulo Baseplate sono implementate esclusivamente barre post installate (non passanti) con ancoraggio HILTI e viene applicata la Teoria del ancorante secondo EC2-4.
Per le barre passanti, l'utilizzo dei ancoranti chimici diventa superfluo ed è una questione di interazione tra acciaio e calcestruzzo. I meccanismi di rottura potrebbero essere differenti.
Ti invitiamo a fare una prova dell'ancoraggio con fissaggio post-installato.
Se avessi bisogno di ulteriore supporto, può scriverci alla nostra email teamaskhilti.it@hilti.com.
Il team Ask Hilti resta a disposizione.
Un saluto, Il Team Ask Hilti