Torna al contenuto principale
Carrello

Ancoraggio barre armatura a muratura esistente in mattoni pieni

Posted by CLAUDIO CATTANEOover 3 years ago
Ancoraggio barre armatura a muratura esistente in mattoni pieni

Buongiorno
devo fissate delle barre di armatura ad una muratura esistente per affidare un tiro di circa 2000 daN in esercizio.
si tratta dello spigolo di un edificio con muri di spessore circa 40 cm.
posso pertanto utilizzare barre di qualsiasi diametro e ancorarle per qualsiasi profondità nella direzione del muro.
Tendenzialmente metterei 4 barre dim 14 per unalunghezza di 60-80 cm ma il programma non mi permette di simulare la cosa.
potete darmi indicazioni sul come calcolare l'ancoraggio ipotizzando una muratura di caratteristiche medie?
grazie

FISSAGGIO SU MURATURA,lunghezza di perforazione massima

1 Rispondi
Posted by Laura Forzaniover 3 years ago

Buongiorno Claudio,

Grazie per la domanda.

Il nostro software Profis Engineering effettua le verifiche di ancoraggi con profondità di posa minori (ad esempio, per la resina HIT-HY 270 fino a 350 mm) e non è pensato per valutare il rinforzo delle murature negli angoli. In questi casi, posso suggerirti di effettuare delle prove di trazione in situ per valutare l'effettiva portata sul materiale base.

Può richiederci il servizio di prove di trazione attraverso il link Prove di trazione - Hilti Italia

Per ulteriori dettagli, il Team Ask Hilti resta a disposizione.
Puoi contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero 800-827013 per ricevere il supporto dedicato di un nostro ingegnere.

Buona giornata,

Il Team Ask Hilti

PROVE DI TRAZIONE,FISSAGGIO SU MURATURA,PROFIS ENGINEERING