Spett.le azienda HILTI, volevo porre una domanda inerente ad un fissaggio di una struttura in acciaio (con carichi medio/pesanti in zona sismica) su una pavimentazione naturale in roccia (praticamente si tratta di una tettoia poggiante direttamente a terra senza fondazioni). Avevo intenzione di utilizzare un tassello HILTI ma ovviamente non ricoperto da ETA per pietra naturale. Quindi Vi chiedo, se eseguo prove di estrazione secondo le British Standard BS 8539, posso utilizzare qualsiasi tassello (anche per calcestruzzo), l'importante è che mi ritornano le prove in positivo? Infine è preferibile un tassello meccanico o tramite ancorante chimico (con barra filettata)? Chiedo scusa per la lunghezza della domanda ma non riesco a trovare indicazioni specifiche. Grazie mille per eventuali risposte.
Buongiorno Pasquale,
grazie per la domanda! Ti invito a visionare la risposta ad una domanda simile a questo link.
Aggiungo che se interessato possiamo mandarti i risultati delle prove della resina HIT-RE 500 V4 su pietra naturale. In generale consigliamo l'utilizzo di un ancorante chimico piuttosto che un meccanico, e di verificare l'effettiva tenuta dell'ancorante sul materiale base tramite prove di trazione in situ.
Il team Ask Hilti resta a disposizione.
Un saluto,
Il Team Ask Hilti