Torna al contenuto principale
Carrello

Ancoranti che by-passano lo strato di pavimentazione per prendersi sul getto della platea

Posted by Riccardo S.almost 4 years ago
Ancoranti che by-passano lo strato di pavimentazione per prendersi sul getto della platea

Chiedo cortesemente informazioni su come vengono calcolati tasselli (meccanici o meglio chimici) che vengono applicati per il collegamento di una colonna in acciaio su cls che presenta già uno strato di circa 20 cm di pavimentazione industriale di getto. La mia idea è di andare a forare oltre questa pavimentazione fino a infiggere il tassello fino alla platea strutturale (posta sotto questi 20 cm di getto). Come devo considerare questo layer di getto di pavimentazione industriale rispetto alla profondità di ancoraggio del tassello o ancorante chimico? Come calcolo nel PROFIS questo aspetto? Grazie

CALCOLO ANCORANTI,ancorante,profondità di posa,profondità ancoraggio,post-installato

1 Rispondi
Posted by GIUSEPPE FRASCAROalmost 4 years ago

Buonasera Riccardo,
purtroppo con Profis Engineering non è possibile modellare la stratigrafia non omogenea del materiale base, per tale ragione ti suggerisco di considerare il materiale base omogeneo facendo sì che le verifiche risultino soddisfatte con uno sfruttamento non prossimo all'unità.

Per ulteriori domande o per avere supporto da un nostro ingegnere puoi contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero 800-827013 oppure scriverci all’indirizzo mail: tecnici@hilti.com

Buona serata!
Il Team Ask Hilti

CALCESTRUZZO,PROFIS ENGINEERING