1 Rispondi
Posted by Maurizio Venturaover 1 year ago
Buongiorno Roberto,
La densità di armatura ha effetto sul fattore ψre,N, che concorre nel calcolo della rottura del cono di calcestruzzo (EC2-4, par.7.2.1.4). In particolare, il fattore ψre,N viene applicato quando hef < 100 mm e tiene quindi conto del rinforzo denso tra cui è installato l’ancorante.
Per quanto riguarda, l’armatura di bordo, questa incide sul valore ψre,N che concorre nel calcolo della rottura del bordo di calcestruzzo (EC2-4, par. 7.2.2.5).
Inoltre, è possibile considerare un'armatura per il controllo dell'apertura delle fessurazioni.
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti,
Buona giornata,
Il Team Ask Hilti
1 comment on this reply
Posted by Robertoover 1 year ago
Grazie per la risposta.
Quindi l'armatura supplementare è quella per la resistenza del cono, mentre armatura nel CLS è quella già presente per la resistenza strutturale dell'elemento in cui l'ancoraggio è posto?