attraversamenti con tasselli in parete REI 120

Posted by francesco salomoneover 1 year ago
attraversamenti con tasselli in parete REI 120

salve, dobbiamo installare delle staffe per sostenere canalette metalliche dove saranno posati cavi elettrici - le pareti esterne perimetrali in CAV del fabbricato avranno applicati dal lato interno dei pannelli sandwich con lana di roccia di spessore 15 cm al fine di ottenere REI 120 - chiediamo se possibile perforare con tasselli diam 8 mm la controparete sandwich usando opportuni prodotti indumescenti nelle forature dei tasselli che avranno in coda dado e controdado al fine di fissaggio staffe e per non far appesantire meccanicamente il pannello sandwich

ATTRAVERSAMENTI,INTUMESCENTE

2 Risposte
Posted by Ali Hachemover 1 year ago
Hilti verificato

Buongiorno.

La soluzione proposta potrebbe essere praticabile, ma è fondamentale eseguire una valutazione approfondita per garantire che l'intervento non comprometta la sicurezza strutturale, il comportamento termico e le caratteristiche di resistenza al fuoco del sistema.

Vi consigliamo di chiedere una consulenza aggiuntiva al produttore del pannello sandwich per ottenere indicazioni specifiche sulla possibilità di eseguire forature senza compromettere le proprietà del sistema.

Altrimenti, nel caso in cui non sia possibile eseguire tale intervento, sarà necessario ancorare direttamente sul calcestruzzo, previa esecuzione di un taglio e ripristino del pannello sandwich. Se si tratta di un calcestruzzo standard, possiamo supportarvi con la verifica della resistenza al fuoco del tassello.

Il Team Ask Hilti resta a disposizione
Buona giornata
Il Team Ask Hilti


Posted by francesco salomoneover 1 year ago
Hilti verificato

IL BULLONE TASSELLO sarà soltanto passante nel pannello sandwich in lana di roccia ed avrà dado e controdado per sostenere le staffe - l'ancoraggio avverrà comunque nella parete in CAV - il tutto sarà sigillato con prodotto intumescente