Buon giorno,
per attraversamenti di tubi combustibili una soluzione applicabile è l'applicazine di collari CFS-P. Se la parete divide un locale con rischio di incendio e un locale non a rischio incendio , è possibile installarne uno solo ( solo lato caldo) o si devono comunque installare entrambi ?

COLLARI ATTRAVERSAMENTO,TUBAZIONI

1 Rispondi
Posted by Andrea Bergomialmost 7 years ago
Risposta accettata


Buongiorno Alessandro e grazie per la domanda,
ti confermo che il collare CFS CP può essere una soluzione idonea per la compartimentazione di tubazioni combustibili; anche se uno solo dei locali è a rischio incendio, per avere un’installazione certificata è necessario installare il collare da entrambi i lati.

I test sono stati effettuati con l’applicazione a parete di due collari, non è certificato che con l’utilizzo di un solo collare i risultati siano i medesimi

Per ulteriori dettagli o per spiegarci meglio la tua applicazione, il Team Ask Hilti resta a disposizione.

Buona giornata,

Il Team Ask Hilti