Salve,
a seguito di una consulenza telefonica con un vostro referente Dott. Giuseppe Simonetti della provincia di Ascoli Piceno, mi è stato consigliato di interfacciarmi con voi mediante il presente format.
Ho eseguito diverse prove e diverse configurazioni circa il fissaggio delle ringhiere:
i risultati danno problemi circa la verifica in termini lato calcestruzzo la quale non risulta verificata.
L'errore deriva dal fatto di un non corretto inserimento dei dati o è proprio un problema dimensionale?
Ing. Daniele Ragni
Buongiorno Daniele
Grazie per la domanda.
Consultando il report vedo che gli ancoranti sono sollecitati a quasi 30 kN e si trovano a 4-5 cm dal bordo e inoltre è stata applicata l'ipotesi di calcestruzzo fessurato. Effettivamente sembra un applicazione molto sfidante. Potremo farla visionare a uno dei nostri tecnici e capire insieme se ce spazio per eventualmente modificare la piastra. Ti prego di inviarci il modello pe o la richiesta dettagliata con l’applicazione via mail a tecnici@hilti.com (perché questo canale ancora non supporta l'invio di quel tipo di file pe).
Inoltre, puoi contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero 800-827013 per ricevere il supporto dedicato di un nostro ingegnere.
Buona giornata
Il Team Ask Hilti