Ci sono limitazioni sulla resistenza minima del CA di base? Spesso in strutture esistenti in CA ha valori di resistenza inferiori ai 20MPa. I connettori sono certificati per valori minori o si devono fare test in sito?

Posted by Laura Forzaniabout 3 years ago
Ci sono limitazioni sulla resistenza minima del CA di base? Spesso in strutture esistenti in CA ha valori di resistenza inferiori ai 20MPa. I connettori sono certificati per valori minori o si devono fare test in sito?

Domanda durante il webinar "OVERLAY - IL RINFORZO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO" del 11/05/2023

calcestruzzo bassa resistenza,Overlay

1 Rispondi
Posted by Laura Forzaniabout 3 years ago

Il TR 066 non introduce nessuno specifico limite sulla classe del cls, oltre il requisito di utilizzare per lo strato nuovo un cls con resistenza superiore rispetto a quella dello strato esistente (par. 4.2). Inoltre, richiede di utilizzare solo prodotti aventi una certificazione ETA secondo la rispettiva EAD (par. 1), come per esempio l'ancorante a vite HUS4-H. Tuttavia, tale EAD e di conseguenza la rispettiva certificazione ETA del prodotto, limitano alla classe minima C20/25 e quindi i dati di resistenza riferiti a cls di classe inferiore non sono attualmente disponibili e per tale motivo non c'è neanche la relativa opzione nel sw di calcolo PE.
In sintesi, la progettazione di un'applicazione di C. Overlay per cls di classe inferiore di C20/25 non è possibile a rigore secondo il telaio normativo di cui sopra, e quindi in assenza dei relativi dati di resistenza del prodotto, occorre fare delle valutazioni ad hoc. Vi invitiamo di contattare Hilti per qualsiasi domanda relativa a una specifica applicazione per valutare insieme la fattibilità.


Il Team Ask Hilti resta a disposizione.

Buona giornata!

Il Team Ask Hilti