Combinazione di carico eccezionale

E' possibile calcolare in combinazione di carico eccezionale un connessione con barre di armatura post-installate?

Ferri di ripresa post installati,combinazioni carico eccezionale

3 Risposte
Posted by Laura Forzaniover 3 years ago

Buongiorno Davide,

Grazie per la domanda. PE dà la possibilità di scegliere il tipo di calcolo a seconda delle necessità, in particolare è selezionabile l'opzione di "carico statico" "carico sismico" e "carico d'incendio". Il carico inserito può essere definito "per sezione" o "per barra".
Qualora la sua domanda riguardasse anche il carico all’urto si entra in un caso non-standard in cui la normativa non prevede un vero e proprio calcolo per tale carico e conseguentemente non è previsto in modo esplicito nel software. Esiste la possibilità di fare alcune valutazioni ingegneristiche andando a modificare i coefficienti di sicurezza del materiale base (CLS) portandoli da 1.5 a 1.

Se dovessi avere altri dubbi o volessi approfondire puoi scriverci alla mail tecnici@hilti.com.

Il Team Ask Hilti resta a disposizione.

Buona giornata,

Il Team Ask Hilti

PROFIS ENGINEERING,combinazioni carico eccezionale

Posted by DAVIDE MAIETTIover 3 years ago

Grazie Laura per la risposta.
Mentre riesco ad impostare il coefficiente di sicurezza del materiale di base a 1.0 per gli ancoraggi questo non mi è possibile per i ferri post-installati. L'opzione risulta fissa a 1.5 in colore "grigio".


Posted by Laura Forzaniabout 3 years ago

Buongiorno Davide,

dovrebbe poter modificare il coefficiente di sicurezza, anche se in grigio, inserendo il nuovo valore manualmente. Se non dovesse riuscire, può contattare il nostro Ufficio Tecnico scrivendo una email a tecnici@hilti.com.

Il Team Ask Hilti resta a disposizione.