Poichè con il software Profis non è possibile effettuare una verifica sismica con distribuzione circolare degli ancoranti, come si può tenere in conto del sisma una volta fatta la verifica statica?
Note le azioni sul singolo ancorante può avere senso fare una verifica con il software in condizioni sismiche ad ancorante singolo?
Per gli ancoranti singoli è possibile fare verifiche in condizioni sismiche?
Se sì, come è possibile tenere in conto di interasse e distanza dal bordo? Ci sono delle tabelle disponibili? es per HIT-HY 200 con HIT-Z
Buongiorno Matteo,
Grazie per la domanda!
Ti confermo che per la tua applicazione con distribuzione circolare degli ancoranti, nel software Profis Engineering non è possibile effettuare la verifica sismica. Tuttavia, anche facendo la verifica sismica sul singolo tassello si rischia di non considerare gli effetti di interazione con gli ancoranti vicini o le distanze dal bordo e purtroppo non ci sono tabelle disponibili di riferimento per tali parametri.
In alcuni casi, possiamo consigliare un approccio di calcolo modellando sul software la piastra circolare, verificando l'applicazione con i carichi sismici, impostati nel software come statici e andando a considerare una verifica massima di sicurezza sui tasselli inferiore al 65%.
Per approfondire o per spiegarci meglio la tua applicazione puoi contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero 800-827013 e un ingegnere ti supporterà.
Buona giornata!
Il Team Ask Hilti