Posted by Luca - Luma Impianti S.a.s. almost 7 years ago
Compartimentazione REI di canalina elettrica con cavi

Nell'attraversamento di una parete con una canalizzazione elettrica contente cavi, volendo usare cuscini CFS-CU, la parete ha uno spessore minimo, se ho cartongesso devo realizzare una struttura attorno al canale che sostenga i cuscini antifuoco? Tra il perimetro esterno della canalina metallica e la parete ho uno spessore minimo di cuscini necessari o la canala potrebbe essere appoggiata alla parete, con cuscini solo interni al canale? Spesso nelle vostre raffigurazioni la canala viene interrotta e proseguono solo i cavi nell'attraversamento, è obbligatorio interromperla o può essere continua? se è continua va ricoperta per il primo mezzo metro perchè potrebbe fare da ponte termia con l'altra compartimentazione? Grazie

CUSCINI,protezione antifuoco cavi,antifuoco,CANALINA

1 Rispondi
Posted by Antonio Venturaalmost 7 years ago


Gentile Luca,


grazie per la domanda!


Ti confermo che in caso di parete flessibile sarà necessario realizzare una struttura di supporto come indicato dalla certificazione ETA. Inoltre, per l’attraversamento di canaline elettriche bisogna rispettare le distanze minime dai bordi della sigillatura, puoi trovare tutti i dettagli e tali distanze nel paragrafo ‘Particolari della costruzione’ della ETA di riferimento.


Infine, la canalina portacavi può continuare nell’attraversamento e non è sempre necessario utilizzare delle protezioni aggiuntive della sigillatura, questo è prevalentemente in funzione della classificazione EI che desideri raggiungere.

Al seguente link ti riporto, per completezza, la certificazione ETA 08/0213 di riferimento.


Per ulteriori dettagli o per spiegarci meglio la tua applicazione, il Team Ask Hilti resta a disposizione. Inoltre, puoi contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero 800-827013 per ricevere il supporto di un nostro ingegnere.


Buona giornata,

Il Team Ask Hilti