Torna al contenuto principale
Carrello

Cosa si intende per pelle interna quando si parla di compartimentazione antifuoco delle facciate?

Posted by Fjordi Memajalmost 4 years ago
Cosa si intende per pelle interna quando si parla di compartimentazione antifuoco delle facciate?

Domande durante il Live Webinar “Sicurezza antincendio delle facciate in Edifici Civili":
Cosa si intende per pelle interna quando si parla di compartimentazione antifuoco delle facciate? Si tratta dello stato isolante?
Nel caso quest’ultimo abbia caratteristiche di resistenza EW 30 si può evitare di inserire i setti di compartimentazione antifuoco? per pelle interna si intende la superficie interna del pannello?

COMPARTIMENTAZIONE PASSIVA,FACCIATA CONTINUA,Facciata ventilata

1 Rispondi
Posted by Fjordi Memajalmost 4 years ago

Al paragrafo V.13.2 della nuova RTV si definisce pelle “ciascuno degli strati, anche realizzati con più materiali, di cui si compone una chiusura d’ambito”. In una facciata a doppia pelle ventilata, la pella interna rappresenta lo strato più interno, separato dall’intercapedine dalla pelle esterna, e costituito ad esempio dalla parete, a cui è ancorata la sottostruttura della facciata ventilata, e dall’isolante.
Nel caso in cui l’isolante abbia caratteristiche di resistenza EW30 o EW60 per edifici SC a tutti i piani si può evitare di inserire i setti di compartimentazione antifuoco.
La superficie interna del pannello costituisce parte della pelle esterna

Per ulteriori dettagli o per spiegarci meglio la tua applicazione, il Team Ask Hilti resta a disposizione.
Inoltre, puoi contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero 800-827013 per ricevere il supporto dedicato di un nostro ingegnere.

Grazie di nuovo per la partecipazione attiva nel webinar

Il Team Ask Hilti

Regola Tecnica Verticale RTV,EW30,EW60