Densità minima del calcestruzzo su ETA di prodotti antifuoco

Posted by ALBERTO TASCHETTIalmost 7 years ago
Densità minima del calcestruzzo su ETA di prodotti antifuoco

Nell'esempio mostrato durante il webinar si diceva protezione con collari su cls. Nella figura dell'ETA si diceva su Cls minimo 2400 kg/m³. Come si determina tale densità?

CALCESTRUZZO,COLLARE,antifuoco,DENSITA'

1 Rispondi
Posted by Antonio Venturaalmost 7 years ago


Gentile Alberto,

grazie per la domanda e per aver seguito il webinar!

Per ogni prodotto antifuoco, nella certificazione ETA di riferimento, è indicata la densità minima di calcestruzzo della parete rigida o del solaio sui cui verrà realizzata la sigillatura. Per avere un attraversamento antifuoco certificato è necessario verificare questo dato, che è una caratteristica fondamentale del materiale riportata nelle relazioni strutturali o nelle documentazioni tecniche del materiale.

Per ulteriori dettagli o per spiegarci meglio la tua applicazione, il Team Ask Hilti resta a disposizione.

Buona giornata,

Il Team Ask Hilti

CALCESTRUZZO,antifuoco,CERTIFICAZIONE ETA,live webinar

3 comments on this reply
Posted by Antonio Venturaalmost 7 years ago
Buongiorno Alberto, concordo sul fatto non è sempre noto tale dato, tuttavia per avere una soluzione a tutti gli effetti certificata occorre verificare questo valore. Inoltre, al seguente link trovi il video del webinar sulla compartimentazione di attraversamenti REI: https://ask.hilti.it/series/progettazione-di-compartimenti-rei-attraversati-da-impianti/vndzib Per ulteriori chiarimenti restiamo a disposizione, Il Team Ask Hilti

Posted by ALBERTO TASCHETTIalmost 7 years ago
Buongiorno. È appunto la valutazione della densità che può dare problemi, sopratutto in casi di adeguamento attraversamenti in strutture esistenti. Mi stò occupando appunto di adeguare e/o fare rinnovi SCIA-VVF in attività essistenti - sopratutto centrali termiche e autorimesse. Solitamente mancano le protezioni sugli attraversamenti! Esempio: tubazioni che attraversano il muro di una centrale termica - potenza > 116 kW quindi EI120. Come faccio a sapere se la densità di gettata a suo tempo era 2400 kg/m³? E se fosse 2000 kg/m³ o anche meno? Quanto da me certificato nel modello CERT-REI non sarebbe corretto! Occorre utilizzare altri sistemi? Ps.: Il video del webinar sulla compartimentazione ad oggi non funziona. Volevo appunto rivedere il passo in cui si parlava dell'attraversamento.

Posted by ALBERTO TASCHETTIalmost 7 years ago
In primis è decisamente scomodo che scada la sessione a cui sono collegato, per porre una domanda. Se la domanda è un pò articolata si perde tutto.