Disposizione ancoraggi sulla muratura

Posted by Vincenzo Coppolaabout 1 year ago
Disposizione ancoraggi sulla muratura

Perché nel caso di ancoraggi sulla muratura il software PROFIS non dà la possibilità di personalizzare la disposizione degli ancoranti.
grazie

Disposizione ancoranti,muratuta

1 Rispondi
Posted by Ali Hachemabout 1 year ago
Hilti verificato

Salve.

PROFIS non permette di personalizzare la disposizione degli ancoranti su muratura perché si tratta di un materiale eterogeneo e poco standardizzato, con proprietà meccaniche variabili. Per garantire la sicurezza e rispettare le linee guida tecniche e normative, il software consente solo configurazioni predefinite e validate sperimentalmente.

Il Team Ask Hilti resta a disposizione,