Disposizione di ancoraggi di tipo sismico

Nel caso di ancoranti sismici (HUS3, HST3 per esempio) possono essere utilizzate disposizioni degli ancoranti diverse da quella rettangolare?
Possono essere disposti in modo circolare (p.e. 3 a 120°)? Oppure in maniera non simmetrica?

CALCOLO SISMICO ANCORANTI,Ancoraggi

1 Rispondi
Posted by Vincenza Russo over 6 years ago


Buongiorno e grazie per la domanda!

Per alcune configurazioni di disposizione degli ancoranti che non sono previste dalla normativa europea, Eurocodice 2-parte 4, Hilti ha sviluppato un metodo di calcolo sulla base di test di ricerca interni: Hilti SOFA. Tale metodo è valido sia per ancoranti meccanici che chimici e prevede la possibilità di utilizzo delle seguenti configurazioni in condizioni sismiche:


La disposizione circolare degli ancoranti è possibile come nelle due tipologie di configurazione riportate nell’immagine.

Per ulteriori dettagli o per spiegarci meglio la tua applicazione, il Team Ask Hilti resta a disposizione.Inoltre, puoi contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero 800-827013 per ricevere il supporto dedicato di un nostro ingegnere.

Buona giornata,

Il Team Ask Hilti

ANCORANTI MECCANICI,ancoranti sismici,EUROCODICE 2 PARTE 4,metodo sofa