Torna al contenuto principale

Domanda posta da Luca Gregorini durante il webinar RINFORZO SISMICO DELLA MURATURA CON INTONACO ARMATO

Posted by Bartolomeo Malderaalmost 2 years ago
Domanda posta da Luca Gregorini durante il webinar RINFORZO SISMICO DELLA MURATURA CON INTONACO ARMATO

Buongiorno, qual è il valore usuale di copriferro per la rete, considerando che la parte piegata dei connettori sarà comunque circa 10 mm inferiore verso l'esterno?

mURATURA,Intonaco armato

1 Rispondi
Posted by Bartolomeo Malderaalmost 2 years ago

Buongiorno,
Nel software e nei report che si possono produrre viene indicato lo spessore del copriferro che varia a seconda dello spessore dell'intonaco armato scelto.

Il Team Ask Hilti resta a disposizione
Buona giornata
Il Team Ask Hilti