E' consigliabile realizzare un ancoraggio post inserito che interessi in parte un getto nuovo di calcestruzzo e in parte un getto di calcestruzzo preesistente con diverse caratteristiche meccaniche?
La normativa di riferimento EN-1992-4 non cita la casistica riguardante gli ancoranti post-installati che attraversano due strati di calcestruzzo diversi. Infatti nel paragrafo 1.5 si fa riferimento ad un materiale base che prevede calcestruzzi secondo EN206.
Per applicazioni riguardanti i ringrossi strutturarli (tipo Concrete Overlay), che considerano il collegamento di due strati di calcestruzzo diversi tramite ancoranti post-installati, il dimensionamento può essere effettuato seguendo il TR 066.
Per domande dettagliate sulle varie casistiche, riferite al caso specifico e per spiegarci meglio la tua applicazione si consiglia di contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero 800-827013 o inviare una mail all'indirizzo Tecnici@hilti.com.