Domanda durante il webinar "OVERLAY - IL RINFORZO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO" del 11/05/2023
In generale, per quello che non è espressamente specificato in una Norma si fa riferimento ad altre norme o documenti di comprovata validità ed è responsabilità del progettista garantire livelli di sicurezza coerenti con quelli delle Norme in vigore, nel nostro caso le NTC.
Le NTC nel paragrafo 1.1 recitano quanto segue:
Circa le indicazioni applicative per l’ottenimento delle prescritte prestazioni, per quanto non espressamente specificato nel presente documento, ci si può riferire a normative di comprovata validità e ad altri documenti tecnici elencati nel Cap. 12. In particolare quelle fornite dagli Eurocodici con le relative Appendici Nazionali costituiscono indicazioni di comprovata validità e forniscono il sistematico supporto applicativo delle presenti norme.
L’EC2, in particolare al paragrafo 6.2.5, regola l’azione tagliante nell’interfaccia tra calcestruzzi gettati in tempi diversi, e prevede che le armature che connettono i due strati siano adeguatamente ancorate.
Non sempre è possibile utilizzare l’EC2 per gestire questa applicazione, soprattutto per strutture esistenti. In questo caso facciamo riferimento all’EOTA TR066, una normativa di comprovata validità, che presenta un metodo di calcolo sia statico che sismico, che regola il design per sovrapposizione di strati in strutture esistenti.
Ti invito a visualizzare le risposte a due domande simili: link e link.
Il Team Ask Hilti resta a disposizione.
Buona giornata!
Il Team Ask Hilti