Torna al contenuto principale
Carrello

Errore su inserimento di armature supplementari

Posted by Luca Renziover 3 years ago
Errore su inserimento di armature supplementari

Nel file allegato ho riscontrato il seguente messaggio di errore:
"L' armatura supplementare è ammessa soltanto con disposizioni di ancoraggio statiche e sismiche fino a 9 ancoranti con EN 1992-4"
pur avendo utilizzato una delle confiturazioni di ancoraggi previste e un numero inferiore a 9 ancoranti.
Come risolvere?

errore,Armature supplementari

1 Rispondi
Posted by Laura Forzaniover 3 years ago

Buongiorno Luca,

grazie per la domanda! Purtroppo non riusciamo a scaricare correttamente l'allegato, quindi per poter esaminare correttamente la richiesta chiediamo, se possibile, di inviare il file estratto dal software Profis Engineering e la spiegazione sopra riportata all'indirizzo mail tecnici@hilti.com in modo da poter fornire un supporto adeguato.

Il Team Ask Hilti resta a disposizione.

Buona giornata!

Il Team Ask Hilti

file allegato,profisengineering