Fori per ancoranti chimici post installati: se sono più grandi del diametro prescritto?

Posted by Riccardo S.about 2 years ago
Fori per ancoranti chimici post installati: se sono più grandi del diametro prescritto?

Buongiorno,
scrivo per chiedere se ci sono informazioni a riguardo l'eventuale uso di ancoranti chimici in fori più grandi di quelli prescritti da scheda tecnica. Quale può essere il range di applicazione del chimico in base ai vari diamentri di fori maggiornati?

Grazie

ANCORANTI CHIMICI,FORO,diametro ancoraggi

1 Rispondi
Posted by Laura Forzaniabout 2 years ago

Ciao Riccardo,

grazie per la domanda. Raccomandiamo sempre di rispettare le indicazioni riportate sulla certificazione ETA riguardanti le modalità di installazione dei prodotti ma, per la resina HIT-RE 500 V4 su calcestruzzo, è possibile installare l'ancorante su fori larghi fino a 1,5 volte il diametro della barra utilizzata. Riporto in allegato la scheda tecnica che riporta queste indicazioni.

Il team Ask Hilti resta a disposizione.

Un saluto,

Il Team Ask Hilti

diametro fori,resina chimica,oversized borehole