Torna al contenuto principale
Carrello

Ho riscontrato delle incongruenze sul calcolo nel momento in cui venga modificata la distanza dal bordo del calcestruzzo.

Posted by Bartolomeo Malderaover 1 year ago
Ho riscontrato delle incongruenze sul calcolo nel momento in cui venga modificata la distanza dal bordo del calcestruzzo.

Per platea di 40 cm per avere l'equivalenza con piastra infinita bisogna impostare oltre un metro, quindi più del doppio dello spessore.
Domanda posta durante il webinar PROFIS ENGINEERING PREMIUM

PROFIS ENGINEERING,design

1 Rispondi
Posted by Bartolomeo Malderaover 1 year ago

Buongiorno.
Quando il software imposta una distanza del bordo infinita per il calcolo, si assume che la platea sia sufficientemente grande da ridurre gli effetti del bordo e che le tensioni siano distribuite uniformemente.
Il software richieda una distanza dal bordo maggiore di un metro, per evitare l'influenza dei bordi sul comportamento strutturale. Impostare una distanza inferiore a quella suggerita potrebbe portare a risultati inaccurati o incongruenti, poiché i carichi non sarebbero più distribuiti come se la platea fosse infinita.

Il Team Ask Hilti resta a disposizione
Buona giornata
Il Team Ask Hilti

PROFIS ENGINEERING