Torna al contenuto principale
Carrello

Inghisaggio nuovi balconi in struttura in c.a. esistente

Posted by Fabio Palladinoover 2 years ago
Inghisaggio nuovi balconi in struttura in c.a. esistente

Salve, all'interno del menù del programma Profis non ritrovo l'applicazione per verificare gli inghisaggi dei nuovi travetti in c.a. del balcone alla trave esistente in c.a. Devo procedere selezionando l'applicazione "barra singola" e connessione "senza armature sovrapposte"? Grazie.

barre di acciaio,INGHISAGGIO,solaio in c.a.

2 Risposte
Posted by Laura Forzaniover 2 years ago

Ciao Fabio,

grazie per la domanda! Questo tipo di progettazione è solitamente molto sfidante, per cui suggeriamo sempre di effettuare delle prove di trazione per verificare l'effettiva portata dell'ancorante, soprattutto nelle zone di bordo, per tenere in conto degli effetti locali. Puoi trovare ulteriori informazioni sulla prove di trazione a questo link.
Se nella trave esistente non ci sono armature sovrapposte, allora è necessario applicare il TR069 o utilizzare il programma Profis Engineering selezionando il tipo di connessione "Senza armature sovrapposte". Come applicazione è possibile selezionare una configurazione simile, ad esempio "Connessione trave su parete", e modificare la geometria per arrivare alla configurazione di progetto.
Non consigliamo di utilizzare l'applicazione con barra singola in quanto non tiene in conto della interferenza data dalle altre barre; questa applicazione è solitamente utilizzata per fare delle pre-valutazioni.

Il team Ask Hilti resta a disposizione.

Un saluto,

Il Team Ask Hilti

PROFIS ENGINEERING,armatura

1 comment on this reply
Posted by Fabio Palladinoover 2 years ago
Salve, ho provato ad eseguire la verifica considerando l'applicazione connessione trave su parete, ma il programma non esegue le verifiche perchè il travetto è troppo piccolo e la distanza tra le barre di armatura è inferiore ad un certo valore limite. Provando con l'applicazione solaio su parete, si ha invece il problema opposto; lo spazio tra le barre di armatura è troppo ampio e il programma non esegue le verifiche. E' possibile capire dov'è la problematica o dov'è l'errore che commetto? Perchè allo stato attuale non è possibile eseguire la verifica dell'inghisaggio di una striscia di 1 m di balcone in laterocemento con travetti di 10 cm e non credo che con il vostro software non si possano eseguire verifiche di inghisaggi di balconi in laterocemento orditi in direzione ortogonale a quella del solaio esistente. Si tratta di applicazioni che nella pratica quotidiana vengono eseguite, eppure sembra impossibile eseguirne le verifiche. Grazie

Posted by Laura Forzaniover 2 years ago

Ciao Fabio,

se ci mandi i files Profis alla nostra email teamaskhilti.it@hilti.com possiamo verificare se esiste una soluzione. Ti chiedo anche di mandarci delle tavole di progetto e una spiegazione dell'intervento per capire meglio la situazione.

Un saluto,

Il Team Ask Hilti

rebar,PROFIS ENGINEERING

1 comment on this reply
Posted by Fabio Palladinoover 2 years ago
Vi ho inviato il file all'indirizzo email che mi avete fornito. Grazie mille per la disponibilità.