Posted by Ambra Bertaniabout 3 years ago
Isolamento delle pareti flessibili in accordo con la certificazione ETA
Le pareti flessibili doppia lastra per lato devono SEMPRE avere lana di roccia interna?
1 Rispondi
Posted by Ambra Bertaniabout 3 years ago
Buongiorno,
la tipologia di parete flessibile standard che viene testata insieme agli attraversamenti è descritta nell'immagine allegata dalla norma di test per attraversamenti EN 1366-3.
L'oggetto del test però può essere anche una parte fire rated senza isolamento, ma deve essere esplicitato chiaramente e in maniera univoca all'interno della certificazione ETA.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare i nostri tecnici all'indirizzo mail tecnici@hilti.com
Il team Ask Hilti resta a disposizione.
Un saluto,
Il Team Ask Hilti