Posted by MVabout 4 years ago
Ma i ferri di ripresa post-installati sismici a momento non esiste certificazione?
Scusate ma per esempio nel caso di miglioramenti sismici, in cui si utilizzano ferri di ripresa inghisati per pilastri e setti che vengono allargati, non si potrebbero calcolare?
1 Rispondi
Posted by Fjordi Memajabout 4 years ago
Buongirono,
Grazie per la domanda.
Il framework normativo prevede l'utilizzo delle resine a iniezione per connessioni calcestruzzo-calcestruzzo per le seguenti applicazioni:
- Estensione di elementi strutturali con sovrapposizione delle armature esistenti a quelle nuove post-installate. Per esempio estensione di un pilastro o parete in altezza.
- L'aggiunta di un nuovo elemento in calcestruzzo su uno già esistente (senza la possibilità di sovrapporre i ferri). Per esempio un nuovo pilastro su una platea di fondazione esistente.
- Ringrosso della sezione di un elemento strutturale sovrapponendo un nuovo getto di calcestruzzo al esistente (Overlay) e usando dei connettori a taglio per assicurare la trasmissione degli sforzi tangenziali.
Tornando alla domanda, secondo il framework normativo europeo EOTA/EAD/ETA per i casi di cui sopra abbiamo:
- Esiste la possibilità di certificare (ETA) il prodotto per questo tipo di applicazione e di conseguenza prodotti Hilti come RE500V4 possono essere calcolati sismicamente tramite il software PROFIS Engineering.
- Non esiste ancora la possibilità di certificare ETA il prodotto per questo tipo applicazione e di conseguenza non è ancora possibile calcolare simicamente tramite il software Hilti.
- Esiste la possibilità di certificare (ETA) ancoranti/connettori con testa tipo Hilti HUS4 ma l'EAD non permette di certificare i ferri piegati inghisati (perche sprovvisti di una testa) e di conseguenza il metodo di calcolo (EOTA TR 066) non è applicabile ai ferri piegati. Nonostante ciò, Hilti ha sviluppato un metodo di calcolo basato su ricerca scientifica per dare la possibilità a progettisti interessati di poter effettuare un calcolo anche per questa applicazione. Questa possibilità sarà disponibile a brevissimo in PROFIS Engineering (questione di giorni).
Con riferimento a quest'ultimo punto che pare essere anche il vostro caso la invito a seguire il Webinar del 21/07 dove andremmo ad approfondire il tema.
Grazie di nuovo per la domanda.
Buona giornata!
Il Team Ask Hilti