Buongiorno, volevo chiedere come può essere modellato/calcolato il fissaggio con barra filettata e chimico su platea di fondazione più pavimento nelle seguenti configurazioni:
- Platea di fondazione più (massetto non strutturale e piastrelle)
- Platea di fondazione più (pavimento strutturale composto da cls C25/30 con 1 livello di rete elettrosaldata)
Per i carichi verticali si può eseguire la modellazione considerando solo l'effettivo ancoraggio nella platea?
Come si può valutare la resistenza a taglio soprattutto nella configurazione 2?
In allegato un'immagine esemplificativa.
Ringrazio in anticipo per le risposte.
Ciao Stefano,
la normativa non contempla il calcolo di un ancoraggio considerando due materiali base, per tale ragione non è possibile modellare tale configurazione su Profis Engineering.
Il progettista dovrebbe valutare se i due strati si comportano in maniera monolitica o meno. Secondo me tale ipotesi non è veritiera per la prima configurazione, mentre la seconda si dovrebbe comportare in maniera monolitica.
Per i carichi di trazione possiamo considerare solo l'effettivo ancoraggio della platea.
La resistenza a taglio invece è di solito assorbita dalla porzionedi ancorante vicina al punto di applicazione della forza. Il nostro programma permette di modellare un fissaggio distanziato (ma 150 mm è una distanza non modellabile).
Puoi contattare per ulteriori informazioni il nostro Ufficio Tecnico al numero 800-827013, un nostro ingegnere ti supporterà.
Buona giornata,
Il Team Ask Hilti