Torna al contenuto principale
Carrello

Nel caso in cui vi sono impianti che attraversano compartimenti antifuoco con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60, le soluzioni di ripristino antifuoco che caratteristiche devono avere?

Posted by Fjordi Memajalmost 4 years ago
Nel caso in cui vi sono impianti che attraversano compartimenti antifuoco con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60, le soluzioni di ripristino antifuoco che caratteristiche devono avere?

Domanda durante il Live Webinar “Sicurezza antincendio delle facciate in Edifici Civili":

Nel caso in cui vi sono impianti che attraversano compartimenti antifuoco con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60, le soluzioni di ripristino antifuoco che caratteristiche devono avere? 

FACCIATA CONTINUA,antifuoco,Facciata ventilata,Regola Tecnica Verticale RTV

1 Rispondi
Posted by Fjordi Memajalmost 4 years ago

Tutti gli elementi REI che vengono interrotte da attraversamenti elettrici o meccanici devono essere compartimentati con prodotti che ne ricostituiscano il grado EI della parete.
A tal proposito HILTI commercializza prodotti appositi a seconda dell’elemento da compartimentare.

Per ulteriori dettagli o per spiegarci meglio la tua applicazione, il Team Ask Hilti resta a disposizione.
Inoltre, puoi contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero 800-827013 per ricevere il supporto dedicato di un nostro ingegnere.

Grazie di nuovo per la partecipazione attiva durante il webinar.

Il Team Ask Hilti