Torna al contenuto principale
Carrello

Nell'ambito di Verifica delle Scaffalature Antisismiche (opere strutturali) ho potuto osservare Colleghi che adottano le CdS sismiche e poi utilizzano il modulo Statico, o usano il modulo di verifica C1. Cosa ne pensate?

Posted by Laura Forzaniabout 3 years ago
Nell'ambito di Verifica delle Scaffalature Antisismiche (opere strutturali) ho potuto osservare Colleghi che adottano le CdS sismiche e poi utilizzano il modulo Statico, o usano il modulo di verifica C1. Cosa ne pensate?

Domanda durante il webinar "Fissaggio di una piastra di base con carico sismico" del 14/06/2023

CALCOLO SISMICO ANCORANTI,categoria sismica C1

1 Rispondi
Posted by Laura Forzaniabout 3 years ago

Grazie per l'interessante osservazione. A rigore oltre che usare le combinazioni sismiche, deve essere effettuato un calcolo sismico "non statico" come da Eurocodice. Forse questa "abitudine" di non effettuare un calcolo sismico vero e proprio deriva da un'idea, secondo noi errata, che i prodotti non verifichino queste condizioni, ma in realtà con gli ultimi aggiornamenti le performance sono elevate, e tendenzialmente i calcoli dovrebbero verificare anche in condizioni sfidanti.

Il Team Ask Hilti resta a disposizione.

Buona giornata!

Il Team Ask Hilti

SCAFFALATURE,combinazioni di carico,categoria c1