Dal momento che le NTC2018 richiamano esplicitamente le ETAG001, è possibile comunque impiegare l'EC2-4?
Ciao Mattia, grazie per la domanda e per aver partecipato.
Come hai giustamente considerato, le nuove NTC2018 richiamano la ETAG001, che però è al momento superata da una EAD, come trovi sul sito dell'EOTA.
Tali EAD come abbiamo visto nel webinar fanno poi riferimento all'EC2, quindi sì, è possibile impiegarlo. Negli esempi di calcolo con il Profis Engineering che il collega Antonio ha riportato infatti, era presente il calcolo con entrambe le normative.
Per ulteriori dettagli o per spiegarci meglio la tua applicazione, il Team Ask Hilti resta a disposizione. Inoltre, puoi contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero 800-827013 per ricevere il supporto di un nostro ingegnere.
Buona giornata,
Il Team Ask Hilti