Posted by Stefano Costaabout 6 years ago
Normative di riferimento staffaggio

Quali sono le prescrizioni EC8 e NTC2018?

EC2,NTC,staffe

1 Rispondi
Posted by Matteo Grassoabout 6 years ago

Buongiorno Stefano,


grazie per la domanda.


In linea generale, sia EC8 che NTC2018 prescrivono le formulazioni per ricavare la forza sismica per la valutazioni di elementi secondari non strutturali.

Scendendo nel particolare le NTC2018, al capitolo 7.2.4 richiamano specificatamente la responsabilità di effettuare verifiche anche sugli staffaggi (od elementi di collegamento impiantistico). Riporto la dicitura dal testo normativo: "..della progettazione antisismica...degli elementi di collegamento è responsabile l'installatore..." ed "..E' compito del progettista strutturale individuare la domanda, mentre è compito del fornitore e/o dell'installatore fornire impianti e sistemi di collegamento di capacità adeguata..".

A seguito di queste prescrizioni, ricavando la forza sismica come da circolare esplicativa delle NTC2018 oppure da EC8 (in qualità di testo di comprovata validità) procederemo alla verifica dei singoli staffaggi.

Se sei interessato a scendere nel dettaglio delle formulazioni, contatta il numero verde sotto e potrai ricevere maggiori dettagli o la visita di un nostro tecnico direttamente presso la vostra sede.


Per ulteriori dettagli o per spiegarci meglio la tua applicazione, il Team Ask Hilti resta a disposizione.

Inoltre, puoi contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero 800-827013 per ricevere il supporto dedicato di un nostro ingegnere.


Buona giornata,


Il Team Ask Hilti