Torna al contenuto principale
Carrello

Per quanto riguarda i prodotti CP 674 V e CP674 NV per la compartimentazione antifuoco delle facciate ventilate, potreste spiegare meglio l’installazione e il funzionamento degli stessi in caso di incendio

Posted by Fjordi Memajalmost 4 years ago
Per quanto riguarda i prodotti CP 674 V e CP674 NV per la compartimentazione antifuoco delle facciate ventilate, potreste spiegare meglio l’installazione e il funzionamento degli stessi in caso di incendio

Domanda durante il Live Webinar “Sicurezza antincendio delle facciate in Edifici Civili":

Per quanto riguarda i prodotti CP 674 V e CP674 NV per la compartimentazione antifuoco delle facciate ventilate, potreste spiegare meglio l’installazione e il funzionamento degli stessi in caso di incendio

FACCIATA CONTINUA,antifuoco,facciate ventilata,CP 674,Regola Tecnica Verticale RTV

1 Rispondi
Posted by Fjordi Memajalmost 4 years ago

Il CP674 V è da utilizzare come barriera antifuoco orizzontale. L’installazione è molto facile, il prodotto arriva in cantiere già pronto per la posa mediante le staffe in acciaio inox incluse nella confezione. Le staffe da un lato sostengono il cavity barrier e dall’altro possono essere fissate al solaio o alla parete con ancoranti. Si consiglia che sia installato a livello dei solai per realizzare una compartimentazione per piano. E’ importante che in fase di installazione sia lasciato un gap di 25 mm tra l’elemento stesso e i pannelli di rivestimento di facciata. Il cavity barrier è infatti ricoperto da un lato da uno strato di materiale intumescente che, a contatto con l’incendio, espande fino a chiudere tale spazio.

Il CP674 NV si utilizza come barriera antifuoco verticale. Può essere installato nell’intercapedine a contatto sia con la parete sia con il rivestimento esterno di facciata senza la necessità di lasciare uno spazio per la ventilazione.