progetto con ringrossi sezionali in fondazione ed in levazione (travi e pilastri) previa demolizione parziale degli elementi strutturali. I connettori nelle travi per le verifiche degli sforzi di tagli negli strati del calcestruzzo sono obbligatori?
Ciao Antony,
grazie per la domanda. Per poter rispondere, è necessario fare una distinzione tra le diverse normative, e le applicazioni coperte dalle normative stesse. In particolare, nell'immagine allegata vengono riportate le norme in merito alle applicazioni di armature post-installate (con e senza armature sovrapposte) e ai connettori a taglio (concrete overlay).
Inoltre, su Ask Hilti è disponibile diverso materiale che tratta questi argomenti: qui sono visionabili le registrazioni dei Webinar "Progettazione di connessioni post-installate di elementi strutturali in calcestruzzo". A questo link, invece, la registrazione del Webinar "Overlay- Il rinforzo degli elementi in calcestruzzo". Infine, riporto il link con tutti gli articoli relativi ai ferri di ripresa post-installati.
Puoi contattare il team Ask Hilti all'email teamaskhilti.it@hilti.com.
Buona giornata,
Il Team Ask Hilti
Nelle NTC 2018 (ITALIA) le verifiche dei fissaggi non sono trattate. Quindi le rifaccio la domanda è obbligatorio fare queste verifiche con l'applicazione degli eurocodici EC e/o EC8?
Ciao Antony,
In generale, per quello che non è espressamente specificato in una Norma si fa riferimento ad altre norme o documenti di comprovata validità ed è responsabilità del progettista garantire espressamente livelli di sicurezza coerenti con quelli delle Norme in vigore... e nel nostro caso le NTC.
Le NTC nel paragrapho 1.1 recitano quanto segue:
Circa le indicazioni applicative per l’ottenimento delle prescritte prestazioni, per quanto non espressamente specificato nel presente documento, ci si può riferire a normative di comprovata validità e ad altri documenti tecnici elencati nel Cap. 12. In particolare quelle fornite dagli Eurocodici con le relative Appendici Nazionali costituiscono indicazioni di comprovata validità e forniscono il sistematico supporto applicativo delle presenti norme.
un alto modo di vedere potrebbe essere il seguente: Le NTC chiedono espressamente la marcatura CE per poter utilizzare un prodotto da costruzione per applicazione strutturali. E per ottenere la marcatura, riproduttori si affidano a laboratori accreditati che seguono procedure di qualifica in accordo con CPR (Construction Product Regolamentation). E nel caso delle resina rilasciano qualifiche ETA che contengono anche il riferimento alla norma utile per progettazione.
In questo ottica potrebbe controllare nel certificato ETA del prodotto la Norma di riferimento per il calcolo.
E' tutto interconnesso..
Grazie di nuovo per il confronto
Team ASK HILTI
Per le verifiche agli scorrimenti sulle interfacce degli strati di calcestruzzo sovrapposti, in zona sismica, i connettori a taglio dei rinforzi sezionali delle travi sono obbligatori? La verifica con quale formula si può fare? L’EC8 obbliga questa verifica
grazie
ingamaz56@gmail.com