Salve, sto dimensionando i tirafondi di collegamento dei pali TE a dei timpani in muratura lapidea. Da standard RFI si richiede l'utilizzo di resina bicomponente e tasselli del diametro massimo sino a 49 mm e bulloneria classe 10.9. Quando vado ad impostare il modello, utilizzando l'HIT-HY 270 non riesco ad andare oltre i 16 mm di diametro e la classe 8.9. E' possibile che sia un problema dovuto all'uso della versione standard?
Buongiorno Francesco,
grazie per la domanda. Purtroppo non riusciamo ad aprire il modello allegato, ma il limite nel diametro e tipologia di acciaio nel software Profis Engineering non è dovuto alla versione, ma ai dati contenuti nella certificazione ETA della resina HIT-HY 270 su muratura, in cui sono riportati i valori di tenuta fino al diametro M16 con classe di acciaio 8.8.
Diametri maggiori sono disponibili solo per il modulo fissaggio su calcestruzzo.
Puoi contattare il nostro Ufficio Tecnico inviando una email a tecnici@hilti.com per ricevere il supporto dedicato di un nostro ingegnere.
Il Team Ask Hilti resta a disposizione.
Buona giornata,
Il Team Ask Hilti
Buongiorno Francesco,
in allegato può trovare anche il manuale per l'idoneità tecnica per la trazione elettrica.
Dove può trovare anche dei dati tecnici per il fissaggio fuori standard su muratura.
spero possa essere utile.
non esitare a contattarci per maggiori dettagli tecnici@hilti.com
Il team ASK Hilti resta a disposizione
Il team ASK Hilti