Buongiorno, sto verificando una piastra di ancoraggio su una muratura in pietra di un edificio storico. Con gli input previsti nel vs. software non è possibile soddisfare le verifiche per il caso specifico. Pensavo di procedere in questo modo: dimensioni la piastra su supporto in calcestruzzo, trovo lo sforzo di estrazione del tassello e poi verifico con prove in situ di avere quel valore o maggiore. Potrebbe essere una strada percorribile?
Grazie
Buongiorno Federico,
Non è l'approccio corretto per valutare un ancoraggio su muratura. Il comportamento di un ancoraggio su muratura, infatti, non è assimilabile a quello su calcestruzzo, pertanto anche le resistenze non possono essere confrontate.
Ti ricordo che, nel caso in cui la muratura sia coperta da certificazione ETA, il calcolo può essere eseguito utilizzando i dati tecnici ETA e il software, mediante il modulo dedicato al fissaggio su muratura.
Nei casi in cui, come nel tuo caso, il mattone non sia coperto da ETA, è necessario eseguire delle prove di carico in situ e valutare i risultati ottenuti.
Ti condivido anche un articolo, in cui puoi trovare ulteriori informazioni sui test e i metodi di valutazione delle prove di carico.
Per ulteriori informazioni o necessità, non esitare a contattare anche l'ufficio tecnico all'indirizzo tecnici@hilti.com,
Il Team Ask Hilti resta a disposizione,
Buona giornata,
Il Team Ask Hilti