Torna al contenuto principale
Carrello

Profis Engineering Modulo Armatura Post-Installata - Lunghezza di sovrapposizione a snervamento

Posted by Fjordi Memajabout 3 years ago
Profis Engineering Modulo Armatura Post-Installata - Lunghezza di sovrapposizione a snervamento

La lunghezza di sovrapposizione è calcolata considerando lo snervamento? In caso di momento flettente nelle due direzioni, la lunghezza di sovrapposizione calcolata per la barra più sollecitata viene applicata anche al resto delle barre?

EC2,RIPRESE DI GETTO POST-INSTALLATE,sovrapposizione

1 Rispondi
Posted by Fjordi Memajabout 3 years ago

PROFIS Engineering da la possibilità di fare la progettazione a snervamento delle barre anche senza considerare carichi applicati.

Per quanto riguarda la lunghezza di sovrapposizione, viene utilizzato lo stesso valore per tutte le barre.

Domanda posta durante il Webinar: ESTENSIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI ESISITENTI IN CALCESTRUZZO

Il Team Ask Hilti resta a disposizione.

Buona giornata!
Team Ask Hilti

rebar,Hilti PROFIS Engineering