Posted by Sergio Tronciover 3 years ago
Profis Engineering Modulo Armatura Post-Installata - Sollecitazini SLU.
Le sollecitazioni che vengono inserite M,V, sono riferite allo SLU, i carichi vanno moltiplicati per 1.3 e 1.5 oppure no?
1 Rispondi
Posted by Sergio Tronciover 3 years ago
In PROFIS devono essere inseriti i carichi di progetto. Il progettista, prima di inserire i carichi deve aver già applicato i coefficienti amplificativi in funzione della combinazione che sta considerando.
Domanda posta durante il Webianr: L’INNOVAZIONE NEL CALCOLO SISMICO DI UN NODO RIGIDO IN CALCESTRUZZO.
Il Team Ask Hilti resta a disposizione.
Buona giornata!