Come viene eseguita la verifica all'interfaccia per l'azione di taglio In PROFIS Engineering?
Normalmente, nelle connessioni con barre di armatura (gettate in opera o post-installate), la resistenza a taglio non viene affidata in modo diretto alle armature longitudinali. Il riferimento normativo di PROFIS è l'EUROCODICE. In particolare l'EN 1992-1-1 nella sezione 6.2.5 " Azione tagliante nell’interfaccia tra calcestruzzi gettati in tempi diversi" che usa una formulazione che si basa sulla teoria dell'attrito. Inoltre, PROFIS si riferisce anche all'annesso nazionale tedesco del Eurocodice che con riferimento a questo punto è molto specifico e fornisce come alternativa altre due formule (verifiche a taglio) nel caso in cui ci sia anche una sollecitazione a Momento.
in allegato le slide su questo topic condivise durante il webinar: L’INNOVAZIONE NEL CALCOLO SISMICO DI UN NODO RIGIDO IN CALCESTRUZZO.
Il team di ASK Hilti resta a disposizione.
Il team ASK Hlti