ho calcolato una connessione con profis engineering. la piastra è di 15 mm. ho utilizzato barre di ancoraggio HILTI HIT-Z M12x105 e resina HY 200-A. Nella relazione vien fuori: profondità di posa effettiva: hef,opti = 60,0 mm (hef,limit = 144,0 mm). Significa che nel calcestruzzo la barra entrerà soltanto di 60 mm? La lunghezza della barra totale è 105 mm?
Grazie per la domanda Arcangela,
La barra HIT-Z è una barra particolare molto performante. In particolare, il dimetro M12 è certificato per profondità effettiva di posa da 60 fino a 140 mm. Oltre i 140 siamo fuori certificazione. In questo caso il software ha ottimizzato scegliendo una lunghezza del tassello di 105 e una profondità di posa di 60 mm.
Ma nel caso ci sia bisogno di sostenere carichi più elevati il software in automatico incrementa la profondità di posa scegliendo eventualmente una barre HIT-Z più lunga di 105 se necessario.
Spero sia chiara la risposta..
Nel caso ci siano dubbi non esitare a ricontattarci
Il team Ask Hilti resta a disposizione.
Un saluto,
Il Team Ask Hilti