E' possibile intervenire su una trave esistente in c.a. inserendo sotto una profilo HEA. Mantenendo il nuovo asse neutro fra i due elementi, ipotizzare la collaborazione con un minimo di pioli colleganti ?
Buongiorno ingegnere,
i connettori a taglio X-HVB sono ammessi anche per questo tipo di applicazione. Sarà sufficiente ipotizzare come larghezza collaborante l’intera larghezza della trave in calcestruzzo armato supportata, se inferiore al valore di larghezza collaborante valutabile attraverso NTC2018 al paragrafo 4.3.2.3.
Valutato questo aspetto, il calcolo della sezione e dei connettori può essere condotto normalmente seguendo le NTC2018 e l’Eurocodice 8.
Qualora lo schema statico della trave composta sia in semplice appoggio e la larghezza collaborante ottenuta è almeno di 0,50m, il calcolo potrà essere condotto attraverso il software HILTI Shear Connector Design, scaricabile al seguente LINK.
Per ulteriori dettagli o dubbi, il Team Ask Hilti resta a disposizione. Inoltre, puoi contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero 800-827013 per ricevere il supporto di un nostro ingegnere.
Buona giornata,
Il Team Ask Hilti