Rottura dell'armatura supplementare

Posted by riccardoover 2 years ago
Rottura dell'armatura supplementare

Salve.
Perchè il rinforzo con armatura supplementare nel programma Profis Engineering non si può applicare per il calcestruzzo di tipo "non fessurato"?
Al paragrafo §7.2.1.9 della UNI EN 1992-4:2018 non trovo niente che vieti tale rinforzo per il calcestruzzo non fessurato.
Grazie.

ROTTURA CONICA,rinforzo,armatura supplementare

1 Rispondi
Posted by Laura Forzaniover 2 years ago

Buongiorno Riccardo,

Per beneficiare dell’effetto positivo delle armature supplementari, che vanno a “cucire” il cono di rottura, le armature si devono prima attivare. L’attivazione passa attraverso la fessurazione del calcestruzzo.
Questo è il motivo per cui in PROFIS, per poter utilizzare le armature supplementari, l’utente si deve mettere nell’ipotesi di calcestruzzo fessurato. Nel EC2-4  §7.2.1.9 non viene scritto espressamente se per utilizzare le armature supplementari il calcestruzzo deve essere considerato fessurato oppure no, ma è sottointeso.

Se avessi bisogno di ulteriore supporto, può scriverci alla nostra email teamaskhilti.it@hilti.com.

Il team Ask Hilti resta a disposizione.

Un saluto,

Il Team Ask Hilti