Salve.
Perchè il rinforzo con armatura supplementare nel programma Profis Engineering non si può applicare per il calcestruzzo di tipo "non fessurato"?
Al paragrafo §7.2.1.9 della UNI EN 1992-4:2018 non trovo niente che vieti tale rinforzo per il calcestruzzo non fessurato.
Grazie.
Buongiorno Riccardo,
Per beneficiare dell’effetto positivo delle armature supplementari, che vanno a “cucire” il cono di rottura, le armature si devono prima attivare. L’attivazione passa attraverso la fessurazione del calcestruzzo.
Questo è il motivo per cui in PROFIS, per poter utilizzare le armature supplementari, l’utente si deve mettere nell’ipotesi di calcestruzzo fessurato. Nel EC2-4 §7.2.1.9 non viene scritto espressamente se per utilizzare le armature supplementari il calcestruzzo deve essere considerato fessurato oppure no, ma è sottointeso.
Se avessi bisogno di ulteriore supporto, può scriverci alla nostra email teamaskhilti.it@hilti.com.
Il team Ask Hilti resta a disposizione.
Un saluto,
Il Team Ask Hilti