Non ho capito se, nel caso di delta maggiore del 10%, posso comunque proseguire con un calcolo flessibile. Grazie
Buongiorno, grazie per la domanda e la partecipazione al webinar.
Il software Profis Engineering Suite, per fare questa verifica confronta i carichi degli ancoranti, calcolando il sistema secondo la teoria dell'elasticità, con i carichi degli ancoranti calcolati con il metodo degli elementi finiti.
Sulla base di test e simulazioni si è osservato che considerando una deviazione dei carichi dell’ancorante maggiormente caricato del 10%, si può considerare verificata l’ipotesi di piastra sufficientemente rigida.
Per ulteriori dettagli o per spiegarci meglio la tua applicazione, il Team Ask Hilti resta a disposizione. Inoltre, puoi contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero 800-827013 per ricevere il supporto dedicato di un nostro ingegnere.
Buona giornata,
Il Team Ask Hilti